久隆皇家公馆消防不达标?官方回复!

寻人问事 2345阅读
天下无敌
天下无敌Lv.20楼主+关注
2022-05-27 09:09 来自霍邱

网友

1、久隆皇家公馆7#、8#后没有消防登高面,对住户来说是一大安全隐患,请消防部门排查整改。


2、久隆皇家公馆,30到34栋后的消防登高面备物业用铁栏焊死,万一发生火灾,消防车也上不去,对住户的生命安全造成极大的威胁,请消防部门立即查处,保护人民的生命财产安全。

官方

网友您好!

留言收悉,现回复如下。

收到您的留言后,县消防大队高度重视,立即安排执法人员现场检查,派遣消防登高救援车辆现场测试,现将现场检查和车辆测试结果情况如下。


1.关于反映玖隆皇家公馆7#和8#后没有消防登高面。经现场检查,霍邱县城关镇玖隆皇家公馆小区7#和8#楼南侧设置有消防登高操作面,符合相关消防技术标准要求。


2.关于反映30到34栋后的消防登高面被物业用铁栏焊死。经现场检查,霍邱县城关镇玖隆皇家公馆小区30#至34#楼北侧消防登高操作面确实存在被物业管理单位安装固定地桩的情况,经测试不影响消防登高救援车辆的使用。


附:现场检查及消防车测试照片

感谢您的关注与支持!


霍邱县消防大队

2022-05-25